首頁 關於免费下载乐虎国际 新聞資訊 產品中心 工程案例 聯繫注册乐虎国际网址多少
公司新聞 行業新聞
首頁 > 新聞資訊 > 行業新聞

最全總結! 中小型工商業光伏電站建設全攻略!(附配置清單)注册乐虎国际网址多少-免费下载乐虎国际-首頁

工商業屋頂面積大,用電需求量大,安裝光伏發電站之後不僅可以滿足日常用電量,多餘電量還可以併入國家電網換取收益。
 
那中小⌘型工商業光伏電站如何建設呢? 下面就跟著小盒子來看看吧!
 
1
確定安裝容量
 
確定光伏電站的安裝位置,電站不能存在建築、樹木遮擋形成陰影;根據可用面積估算電站容量,每平方⌘米可安裝組件容量為100W左右。
 

小盒子以一個可用面積大於10000m²的屋頂為例,可建設約1MW的小型工商業光伏電站。(註:屋面面積僅供參考,以實際建築物屋面為準)

水泥平屋頂
 
水泥平屋頂要求設計為上人屋面,這樣既能滿足光伏系統對屋面所產生的荷載要求,又方便後期光伏系統的維護工作。結合不⌘同地區的緯度信息、光伏組⌘件設計最佳傾角,這樣可以達到最佳發電量。
 
◆廠房彩鋼瓦屋頂
 
由於廠房屋面多為非上人屋面,如果要在項目初期考慮增加光伏系統,建議加大廠房屋面活荷載,取值建議大於0.7KN/m。
 
彩鋼瓦屋面光伏組件採用平鋪方式,角度採用屋面自然傾角。組件之間留有過人通道,方便人員檢修維護。
 
2
選擇併網方式

 

◆自發自用、餘電上網

收益=度電補貼+賣電收益+節省電費
 
自發自用,餘電上網的併網模式適合白天用電量較大的廠房,自用比例越高,成本回收周期越短。
 

◆全額上網

收益=度電補貼+賣電收益
 

全額上網的併網模式,適合白天用電量較少的廠房,併網簡單,享受全額上網電價。

設備選型
 
光伏組件
 
根據項目要求、成本、轉換效率和可用面積、選擇伏組件。
 

可選用分布式市場比較常用的500W組件,組件轉化效率為21.2%,電氣參數如下圖。


光伏逆變器

 

根據組件的電氣參數,最大功率點的工作電流約12A。可選擇⌘市面上主流逆變器—陽光SG110CX-P2-CN逆變器,此款逆變器最大直流輸入15A,能夠全面適配當下大功率組件,同時支持1.4及以上超配,節約初始投資。


以1MW光伏電站併網為範例,逆變器安裝方式:每18塊組件為一串,接14串到逆變器,僅需8臺逆變器。

交流匯流箱
 

交流匯流箱根據項目所選用的逆變器臺數,可選取多匯——匯流箱。按實際需要選擇二匯一、四匯一都可。

①匯流排; ②電流互感器; ③防雷器; ④支路空開; ⑤電流/電壓表; ⑥匯流斷路器;

 
 
 
逆變器與組件的匹配電壓要求
 
1)組串工作電壓處於逆變器的MPPT電壓範圍內並且大於啟動電壓;
 
2)同一路MPPT中,不同組串中組件並聯數量相同,所串聯⌘的電池板規格一致;
 
電流要求:組串並聯後電流不大於逆變器最大輸入電流;
 

電纜要求:組件串並聯中要求電纜接線合理,儘量減少直流電纜長度,避免損耗。

交直流線纜直流電纜要求:直流電纜一般選擇光伏認證專用線纜,光伏陣⌘列到逆變器的直流電纜長度應儘可能短,以減少線纜上的功率損耗。
 
交流電纜要求:交流線纜主要用於逆變器交流側至交流併網箱或交流併網櫃。線纜選型參考標準《電力工⌘程電纜設計規範》GB 50217。

 

銅線纜設計:SG110CX-P2-CN交流輸⌘出線纜推薦採用YJV-0.6/1kV 4*70 mm2+1*35mm2; 

 

鋁線纜設計:SG110CX-P2-CN交流輸⌘出線纜推薦採用YJLHV-0.6/1kV 4*120mm2+1*70mm2

系統安裝要求
 
組件排布組件朝向:理想的安裝方位角是正南;
 
組件傾角:系統最佳傾角近似於當地緯度角,或者根據屋頂結構,組件平;
行於屋⌘頂坡度鋪設,使用角度測量儀可測量傾角;
 
組件前後排間距:間距應能保證冬至日早上9點至下午3點太陽⌘能電池方陣不被遮擋。通過使用EXCEL表公式計算,選擇緯度、組件寬度、長度、傾角即可計算出合適間距。以廣州地區(北緯23°)為例:


組件安裝要求
 
1)支架的搭建除了要保證組件的最佳傾角和朝向,應儘可能在屋頂上留有足夠間距,實現對流降低組件溫度;
 
2)支架材質使用不鏽鋼或者熱鍍鋅鋼材,以起到防腐的目的;
 

3)支架應保證組件底部高於底面不小於15CM,以避免組件浸水和雨水濺落組件表面。

水泥平屋頂固定支架;水泥配重塊常規尺寸300*300*300mm;若當地季風較多,需適當增大配重塊。

逆變器安裝要求

1、儘量避免安裝在陽光直射區域。
2、儘量避免安裝在易受雨淋的位置。
3、安裝位置需通風散熱較好。
 
 

 

保護接地電氣接地可以防止設備短路、漏電引⌘起的組件或逆變器損壞甚至燒毀,和保護⌘人體觸碰帶電金屬部件時不會遭受電擊傷害。
 
電氣接地系統包括:組件邊框接地、逆變器接地、配電櫃接地。
 
組件: 組件的鋁合金邊框與支架進行連接,再通過引下線完成可靠接地。
 
逆變器:交流接線端子的PE端和機箱外殼的PE接地。
 

配電櫃:使用接地線連至接地排上或者就近框架接地。

1

組件間接接地


2

組件與支架間接地線

3

支架與防雷帶

防雷接地光伏電站安裝在建築的頂部,容易遭受雷擊,雷擊產生的浪湧電流會損壞逆變器等系統設備,所以電站需要防雷接地,將浪湧電流導引至地下起到保護系統的作用。


接地體:接地體⌘採用直徑為10/12mm的圓鋼,長度一般為0.6m左右,接地電阻應不大於4Ω。

系統配置(以1MW光伏電站併網為範例)

◆項目審⌘核需要提交哪些資料
 

光伏系⌘統建設完成後,需要向供電公司提供項目審核所需材料(部分地區可能有所不同),如下圖所示。

◆分布式光伏項目開發流程
 
最後,將高清無水印的分布式光伏項目開發流程附上,方便大家參考。